Металлорукав представляет собой гибкий шланг, скрученный из оцинкованной металлической полосы и основное его назначение в обеспечении защиты кабеля от всевозможных повреждений механического характера и защиты от негативного воздействия окружающей среды. Если вам необходимо защитить ваш кабель металлорукавом, то не забудьте его заземлить. А как это сделать согласно требованиям ПУЭ я и расскажу вам в этой статье.

Зачем его нужно заземлять

Выполнять заземление металлорукава нужно для того, чтобы обезопасить человека от возможного поражения электрическим током в том случае, если изоляция расположенного внутри кабеля будет пробита.

Если изоляция расположенного внутри металлорукава проводника окажется пробита, то ток утечки пойдет по заземляющей перемычке в землю. И если человек случайно коснется металлорукава, то создаст еще одну цепочку для протекания тока.

Но по причине того, что сопротивление тела человека гораздо выше сопротивления заземляющего проводника, то человек не окажется под напряжением опасным для его здоровья.

В ПУЭ п.1.7.76 говорится следующее о требовании заземления:

Как правильно заземлить металлорукав

Важно знать, что заземление гофрированной металлической трубы обязательно происходит с двух сторон. А непосредственно само заземление можно выполнить двумя разными способами:

1. Первым способом является пайка. Такой вариант заземления выполняется следующим образом: место пайки предварительно очищается от грязи и окиси до металлического блеска, затем заземляющий проводник припаивается к конструкции.

2. Вторым способом является использование хомута с зажимным винтом.

Место установки хомута так же тщательно зачищается и устанавливается хомут, а зажимным винтом крепится заземляющий проводник с опрессованным наконечником. Затем необходимо на место подключения заземления нанести смазку, например, литол.

Данное соединение требуется периодически обслуживать, то есть производить протяжку болтового соединения.

При этом заземляющий проводник может быть выполнен из стали, меди и алюминия.

Сечения заземляющих проводников:

Медный – минимум 4 кв. мм.

Алюминиевый – минимум 6 кв. мм.

Стальной – в помещении 5 кв. мм, на открытом воздухе 6 кв. мм.

Примечание. В качестве перемычек алюминиевый проводник без защитной оболочки из ПВХ использовать запрещено.

Что можно использовать в качестве заземления

Оставшиеся неподключенные концы, присоединенных к металлорукаву перемычек, следует соединить с заземляющим контуром.

Для заземления можно использовать: арматуру железобетонных конструкций и фундаментов и металлическую оплетку, проложенных в земле медных кабелей. Если к таким заземлителям нет варианта подключения, то следует организовать заземляющий контур.

Вывод

Вот таким образом происходит заземление металлорукава согласно всем требованиям нормативной документации.

Если статья оказалась полезной, то ставьте палец вверх и спасибо за ваше драгоценное внимание!

Металлорукав для электропроводки в деревянном доме

Содержимое статьи:

Металлорукав для электропроводки в деревянном доме

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 17:45

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 18:01

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 18:02

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 18:07

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 18:34

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение elalex » 27 ноя 2015, 18:41

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Pavel » 27 ноя 2015, 19:18

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 19:20

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 19:25

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение tupos » 27 ноя 2015, 19:27

Вот как раз варить не рекомендуется, при выполнении работ до пожара не далеко.

По теме: прокладывайте проводку в гофре — и делу край.

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 19:28

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 19:30

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение ПАВ » 27 ноя 2015, 20:35

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение самара » 28 ноя 2015, 03:07

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение самара » 28 ноя 2015, 03:12

Вот как раз варить не рекомендуется, при выполнении работ до пожара не далеко.

По теме: прокладывайте проводку в гофре — и делу край.

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение самара

» 28 ноя 2015, 03:42

Я до этого читал СНиП и ПУЭ там написано что можно делать в металл трубе со стенками трубы не регламентируемыми, если провод медный не более 2. 5мм.но почему не подходит металлорукав с изоляцией нг ls?Оно может и правильно в металл.трубе но эти нормы написаны более 10 лет назад.А технологии не стоят на месте развиваются и придумывают все больше и больше.

Свойства металлополимерного рукава МЕТАЛАНГ определяют широкие сферы применения:

— на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности: метро, тоннели, мосты, объекты энергетического и нефтегазового комплекса, жилые здания, развлекательные центры

— защита проводов при скрытой и открытой прокладке
— прокладка кабеля во влажных помещениях и внутри легковоспламеняющихся конструкций
— в системах кондиционирования, обогрева и вентиляции
— в подъёмно-транспортном оборудовании
— для транспортировки порошкообразных и сыпучих веществ.

Выдержки из руководящих документов, регламентирующих применение металлополимерного рукава МЕТАЛАНГ НГ-LS HF

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Сообщение Константин » 28 ноя 2015, 17:38

У себя дома вы можете делать все что угодно и вам это никто не запретит.

Так как это частная собственность и за её сохранность вы отвечаете сами. Зачем было вообще что-то спрашивать если вы так уверены в своем представленном металлорукаве? Вот мне лично об вашей модели ничего не известно, какую он держит температуры раскаленной петли? Какова его толщина металлической стенки? Вот только уважаемый Самара приставка «НГ» Означает, что это изделие не распространяет горение(как и классический металлорукав) но не то, что оно держит раскаленную петлю(Дугу). Технология изготовления продукта способствует ограничению его возгорания. Такой продукт в огне не горит, но плавится. Поэтому при длительных перегрузках на поврежденных и не отключенных от сети участков трассы питания вы рискуете загореться так как ваш рукав быстро разрушиться. Что касательно и при КЗ на своей практике не раз видел как простреливается металлооболочка металлорукова в которой были проложенный кабель ввг 2.5мм2
И не смотря, что некоторые нормы писались 10лет назад они всеже являются надежными, не то что представляемые новые изделия о которых даже не найти технических характеристик и лабораторных испытаний на прочность.

Можно ли скрытую электропроводку в деревянном доме выполнить в металлорукаве МПГнгLS

Сообщение A.Li » 04 янв 2016, 18:42

самара писал:» гораздо важнее правильный выбор надежного автомата, чем способ прокладки кабеля.»

Надо соблюдать всё чтобы продублировать защиту- нет 100% что сработает АВ.

Мне вот в силу обстоятельств надо проложить силовую линию частично в деревянной коробке межкомнатной двери и тоже сначала думал просто в металлорукаве ( который по большому счёту только от механ. повреждений и для экранирования если надо) но подумав решил всё-же искать метал. трубу для коробки двери

Прокладка кабеля в деревянном доме в металлорукаве

Актуальность правильного выполнения проводки для строений из бруса или бревна не подлежит никакому сомнению. По данным статистики, больше половины пожаров в подобных зданиях возникают именно из-за проблем с системой электроснабжения. Не удивительно, что многие владельцы принимают решение использовать такой популярный в других видах построек вариант выполнения электромонтажных работ как металлорукав в деревянном доме.

Однако, правильное применение этой технологии предусматривает ряд серьезных ограничений.

Особенности и виды металлорукавов

Под металлорукавом поднимается гибкая гофрированная труба, которая изготавливается, как правило, из оцинкованной или нержавеющей стали. Она предназначена для защиты кабеля от внешних воздействий, а также перегиба или перекручивания электропроводки. Кроме того, дополнительным преимуществом использования металлорукава выступают его экранирующие свойства, благодаря которым создается препятствие на пути различных радиопомех и электромагнитный полей.

Металлорукав для электропроводки в деревянном доме бывает трех типов:

  • Изготовленный из стальной полосы или ленты с оцинкованным покрытием. Широко распространенный вариант, который обладает более доступной стоимостью;
  • Сделанный из нержавеющего металла. Применяется реже, так как цена его выше. Главной областью использования выступают места, подверженные действию агрессивных химических веществ.
    Очевидно, что в деревянных домах подобные факторы встречаются крайне редко;
  • Выполненный в специальной ПВХ-изоляции.

Последний тип изделия пользуется сегодня наибольшей и вполне заслуженной популярностью. Это объясняется тем, что изоляционный слой из ПВХ делает металлорукав для проводки в деревянном доме еще более подходящим. Его защитные свойства оптимальным образом соответствуют поставленным задачам.

Ограничения по использованию металлорукавов в деревянных домах

Выбирая вариант электропроводки, необходимо знать установленные действующими нормативами ПУЭ (Правила устройства электроустановок) ограничения. Главное правило, касающееся рассматриваемого вопроса, гласит следующее: прокладка кабеля в металлорукаве в деревянном доме непосредственно по поверхности из древесины попросту запрещена. Причем оно действительно даже в том случае, если произведено устройство заземления электропроводки. Причины таких жестких ограничений очевидны и заключаются в двух факторах:

  • Опасность со стороны грызунов. Эти нежелательные, но достаточно частые гости испытывают странное влечение к проводке. В результате, металлорукав с легкостью прогрызается, что ведет к короткому замыканию и, как следствие, риску возгорания;
  • Высокая вероятность механического повреждения человеком. Неосторожные действия со стороны обитателей дома, например, ребенка, могут привести к нарушению целостности изделия и печальным последствиям, описанным выше.

Таким образом, металлорукав может использоваться в деревянных строениях с учетом указанных ограничений. Однако, на практике он активно применяется для устройства как скрытой, так и открытой проводки. Особенно часто это касается металлорукава с ПВХ-изоляцией, обладающего наиболее высокими эксплуатационными характеристиками.

Заземление и защита проводки в металлорукаве

При устройстве системы электроснабжения деревянного дома одним из обязательных ее элементов выступает заземление. Его грамотное выполнение заметно снижает риск короткого замыкания и последующего возгорания постройки.

Целесообразность заземления тем более велика, если учесть простоту технологии создания и небольшой уровень финансовых расходов.

Как уже отмечалось выше, наибольшей популярностью сегодня пользуется металлорукав в защитной ПВХ-оболочке. Важным его преимуществом является тот факт, что он обойдется производителю работ заметно дешевле, чем кабель, обладающий дополнительным изоляционным слоем. В результате, грамотное применение металлорукава не только увеличивает надежность и безопасность системы, но и позволяет существенно сэкономить.

Металлорукав для электропроводки в деревянном доме – виды и назначение

Деревянный дом в отличие от каменного является объектом повышенной пожарной опасности. Вот почему так важно строго придерживаться правил, которые установлены пожарниками. Это в первую очередь касается различного рода печей (варочных, отопления) и электрической проводки. Чаще всего в деревянных домах используется открытая система электропроводки, если прокладка провода или кабеля производится по стенам.

Если прокладка производится по потолку или полу (иногда и по стенам), то используется скрытая электропроводка. Так вот в этом случае необходимо использовать специальные короба или металлические рукава гофрированного типа (это своеобразная металлическая защита). Какого вида металлорукав для электропроводки в деревянном доме используется сегодня?

Разновидности металлических гофрированных шлангов

В настоящее время производители предлагают три основные разновидности металлорукавов:

  • РЗ-ЦХ;
  • РЗ-СЛ;
  • металлорукав в ПВХ изоляции негорючий.

РЗ-ЦХ – это так называемый негерметичный гофрорукав. Изготавливается он из оцинкованной стальной ленты, в герметизации стыков которых используется хлопчатобумажная ткань.

РЗ-СЛ – это гофрорукав, который изготавливается из белой жести. Ее предварительно перед скруткой в рукав (гофру) обрабатывают так называемым электролитическим лужением, где используется оловянное напыление. Именно этот оловянный слой является антикоррозийной защитой, что продлевает срок службы гофрированного рукава. В качестве изоляции между стыками используется полипропиленовая пленка. Она выдерживает достаточно серьезные влажностные нагрузки, поэтому такой гофрированный шланг можно использовать для электропроводки во влажных помещениях.

Металлорукав в ПВХ изоляции – это герметичная конструкция, которая может противостоять большому количеству различных нагрузок:

  • механических;
  • химических;
  • влажностных;
  • солнечных лучей.

Этот вид металлического рукава может быть использован как для открытой, так и для скрытой проводки, и не только внутри деревянного дома, но и снаружи него. Правда, специалисты рекомендуют его устанавливать в тоннели, траншеи или каналы. Производители же гарантируют, что металлорукав в ПВХ изоляции может быть проложен даже во взрывоопасных помещениях и зонах.

Вообще, любой шланг в ПВХ оболочке уже является защищенным от многих неблагоприятных факторов. При этом это большая гарантия того, что при подключении провода или кабеля, уложенного в гофрированный шланг из ПВХ оболочки, будет герметичным при вхождении электропроводки в распределительные шиты, разветкоробки и другие приборы или устройства. Все дело в самой поливинилхлоридной оболочке, которая при зажиме или монтажа создает герметичность стыка.

Есть еще одна разновидность металлорукава для электрической проводки, которая изготавливается из нержавеющей стали. Дорогое изделие, но с более высокими эксплуатационными характеристиками, особенно это касается долгосрочной его эксплуатации.

Что выбрать?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо определиться, в каких условиях металлорукав будет эксплуатироваться в деревянном доме.

  • Если это влажные помещения, то необходимо герметичное изделие, которое не пропускает влажные пары воздуха внутрь рукава, где не произойдет соприкосновение влаги с самим кабелем или проводом.
  • Если помещение обычное (жилое или нежилое) с нормальным содержанием влаги, то можно использовать недорогой негерметичный вариант РЗ-ЦХ.
  • Если условия эксплуатации электропроводки достаточно жесткие, то оптимальный вариант металлорукав с полимерной изоляцией.

Необходимо добавить, что металлический гофрированный рукав поступает в продажу в бухтах длиною или 50, или 30 метров. Режут его обычно под необходимый размер инструментом, который используется для резки металлов: ножовка, болгарка, ножницы и так далее.

Муфты для соединения

Чтобы соединить между собой два отрезка электропроводки, заключенной в гофрированный рукав, а также при соединении их к различным аппаратам или оборудованию, необходимы специальные фитинги.

  1. Резьбовые муфты со специальной царапающей гайкой. Именно она обеспечивает дополнительное заземление шланга. Производители предлагают прямые муфты и угловые, с наружной резьбой и внутренней.
  2. Вводные соединительные муфты. Их применяют в процессе монтажа проводки к щитам, ящикам или оборудованию.
  3. Резьбовой крепежный элемент специального назначения. Его используют, когда надо соединить сам металлический рукав к металлической трубе, которая является своеобразным коробом для электропроводки.
  4. Прямая муфта, используемая для соединения двух концов самого металлорукава. Это резьбовой элемент (резьба внутренняя двухсторонняя), шаг резьбы соответствует шагу витка рукава.

Применение металлорукава для прокладки кабеля

Вне зависимости от способа прокладки силового кабеля: открытая (в том числе уличная), скрытая, подвесная, — он нуждается в качественной защите. Во-первых, сам провод необходимо предохранить от механических и химических воздействий. Любое влияние (удар, сжимание, попадание влаги или агрессивно активных веществ, ультрафиолет, нагрев) снижает качество и диэлектрические свойства изоляционного покрытия. Во-вторых, дополнительная защита предохраняет от случайного прикосновения к силовому проводу, и препятствует распространению огня в случае возгорания кабеля.

Поэтому проводка часто прокладывается в дополнительной оболочке — специальном рукаве. Это может быть пластиковая или стальная труба с гладкими стенками, диэлектрический либо металлический гофр.

Последний вариант: гибкий металлорукав для кабеля, мы рассмотрим подробнее.

Сфера применения металлического гофрированного рукава

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают использование дополнительной металлической оболочки в следующих условиях:

  1. Монтаж силовой линии в помещениях, построенных из горючих материалов: бревно, брус, СИП панели, композитные материалы на основе пенопласта, пластик.При этом, есть жесткие ограничения: гибкий металлорукав применяется только для открытой прокладки. Для скрытой проводки в деревянном массиве применяется цельная металлическая труба.
  2. Прокладка кабеля в толще тепло или звукоизоляции (за исключением минеральных материалов, не поддерживающих горение).
  3. Встроенный монтаж в стенах, подверженных увлажнению.
  4. Уличная (наружная) прокладка, подвесной монтаж.
  5. Помещения с напряженными температурными условиями: котельные, кухонные блоки, цеха с термообработкой металлов, бани.
  6. Проводка в зоне механических рисков: пилорамы, слесарные цеха, автосервисы и мастерские.
  7. Прокладка в грунте. Особенно, если есть риск несанкционированных земляных работ.

Кроме того, металлорукав для электропроводки используется в целях защиты от помех: если рядом с силовым кабелем, параллельно располагается сигнальный.

Виды гофрированного металлорукава

По способу формовки рукав делится на:

  • Тип «гармошка». Отличается полной герметичностью, отлично держит форму.Изготавливается, как правило, из нержавеющей стали. Имеет два серьезных недостатка: очень дорогой, и ограничен в гибкости. Радиус искривления до 20 диаметров рукава. Если загнуть его слишком сильно — он просто лопнет. Применяется ограниченно, лишь для эксплуатации в специальных условиях.
  • Массовый гофр виткового типа. Самый распространенный рукав: применяется без ограничений как на промышленных объектах, так и в жилых помещениях.Сложная конфигурация сочленений: с одной стороны, позволяет получить прочную неразрывную трубу, с другой стороны — рукав можно гнуть на малые радиусы. Единственный недостаток — витковый рукав негерметичен. Если внутрь попадает влага, она задерживается там надолго.
  • Гофр с ПВХ покрытием. Поверх витковой пружины расположен рукав из поливинилхлорида.Гибкость при этом снижается, зато труба становится полностью герметичной. Прочностные характеристики неизменны: от механических воздействий защищают стальные витки. Пожарная безопасность также не снижается: в замкнутой среде распространение пламени не происходит.

По материалу основной оболочки:

  • Преимущественно, витковый металлорукав изготавливается из оцинкованной стали. Это относительно недорогой материал, который долгое время противостоит коррозии. Если гофр после укладки статичен — срок службы измеряется десятилетиями.
  • Для подвесного монтажа, когда рукав может двигаться — лучше применять нержавеющий гофр. На витках не стирается гальваническое цинковое покрытие, сталь более прочная, чем оцинкованная: такой рукав практически вечен.
  • Между витками, для придания герметичности и снижения трения, укладывается уплотнитель. Это может быть асбестовая нить, хлопчатобумажная ткань, либо полипропиленовая пленка. Разумеется, 100% герметичность не обеспечивается, но от капель дождя и локального забрызгивания, прокладка защищает.

Характеристики, которые надо знать при использовании металлической гофротрубы

  • Внутренний диаметр. Может существенно отличаться от внешнего: это зависит от формы профиля. Если вы знаете диаметр наружной оболочки кабеля, необходимо умножить эту цифру на 1.5 или 2. При укладке двух кабелей в рукаве, диаметр складывается.
  • Условный проход. Это фактически минимальный диаметр профиля витков, который учитывается при подборе соединительных и вводных муфт для гофротрубы.
  • Наружный диаметр — максимальный размер волны витка, по наружному покрытию (если таковое имеется).
  • Класс герметичности либо по системе стандартов «IP» — международная, либо по отечественной классификации: Р1, Р2, Р3. Чем цифра выше, тем хуже герметичность и ниже стоимость.
  • Герметичность зависит от материала межвиткового уплотнителя. От него же зависят условия применения. Хлопок — внутренний монтаж в помещениях с неагрессивной средой. Асбест — эксплуатация в пожароопасных условиях, или при локальном нагреве. Полипропилен — уличное применение, либо помещения с прямым воздействием жидкостей.
  • Климатический класс. Указывается в паспорте на изделие. Обязательно учитывается при прокладке. Разновидностей достаточно много: около 50 вариантов.
  • Пропускание помех как изнутри гофра, так и внутрь рукава. Безусловный лидер в этой дисциплине — рукав типа «гармошка». Но и витковый гофр может служить отличным экраном, если его заземлить.

Основные параметры и компоненты металлорукава на иллюстрации:

1. Основной профиль-виток, выполненный из металла.

2. Уплотнительный материал, уплотняющий межвитковые пазы.

3. Наружная оболочка из поливинилхлорида.

D. Наружный диаметр — замеряется по внешней оболочке.

d. Условный проход (при подборе по диаметру прокладываемого кабеля — внутренний диаметр).

Прокладка кабеля в металлорукаве

Основная задача подготовки маршрута гофрированной трубы — беспрепятственная протяжка силового или сигнального кабеля внутри. При планировании прокладки, желательно обеспечить бесстыковую схему. Если длина участка не позволяет использовать цельный кусок — выполняется правильный стык с помощью обжимной муфты.

Для подбора соединителя как раз и применяются две характеристики: условный проход и наружный диаметр.

В местах стыковки необходимо обеспечить прямолинейность маршрута, так называемую нейтральную зону. Этот участок не должен изгибаться под воздействием внешних сил. В зависимости от диаметра условного прохода, длина нейтральной зоны определяется таблицей:

Так же имеются соединительный муфты и фитинги для завода металлорукава в распределительные коробки и щиты. Эта фурнитура решает несколько задач:

  • Обеспечение прочного захвата рукава: он не должен отсоединиться при продольном рывке.
  • Создание определенной герметичности (при необходимости).
  • Если коробка металлическая, и необходимо обеспечить единое заземление оболочки — должен быть надежный контакт между муфтой, рукавом и коробкой.
  • Образование гладкого фланца, о который не будет поврежден проложенный в металлорукаве кабель.

Рукав крепится на маршруте, в зависимости от способа прокладки.

  • В штробах — на быстро схватываемую смесь (клей) или клипсы.
  • Открытым способом по стене — на кабельросты с помощью стяжек, или на монтажную фурнитуру.
  • В подвешенном состоянии — на тросах с помощью хомутов. Витковый рукав нельзя использовать, как самонесущий. При продолжительной тянущей нагрузке, могут разойтись витки.

Обычно кабель протягивают после монтажа металлорукава. Если по трассе нет изгибов, это оптимальный вариант. В гофр загоняется сталистая проволока (если ее на было в новом рукаве), с ее помощью заводится провод.

Но возможна прокладка силового кабеля и заранее: особенно в случае, когда рукав изгибается после монтажа на 90°. На ровном участке грунта (или пола) раскладываются раскроенные куски рукава, и в них заводится проводка с запасом для расключения в монтажных коробках.

После чего, собранный рукав с помощью фитингов и муфт крепится на конечные устройства: щитовые, распределительные коробки.

При укладке силового кабеля в металлический гофр, следует использовать провода с двойным слоем изоляции. Пусть это несколько дороже, зато снижается риск повреждения изоляции при протяжке через витки металлорукава.

Видео по теме

Металлорукав для электропроводки в деревянном доме

При прокладывание электрических сетей, очень часто возникает необходимость применения кабельного металлорукава или другими словами металлической гофрированной трубки.
Она защищает кабель от перегибов и различных повреждений, а так же от влияния электромагнитного излучения, влаги и химических реагентов.

Кроме защиты самого электрического кабеля, такой гибкий кабель — канал защищает основание здания от возгораний которые возможны при сильном нагреве кабеля и плавление его изоляции что часто бывает вызвано коротким замыканием или перегрузкой. Распространение пламени становится не возможным что служит отличной защитой в деревянных конструкциях и легко воспламеняющихся полостях помещения. Помимо деревянных зданий, это могут быть производственные цеха, склады и общественные места скопления людей, например торговые центры.

Рынок производства предлагает некоторые разновидности металлических гофрированных кабель — каналов, давайте для начала рассмотрим некоторые из них:

Виды «металлической гофры»

Оцинкованный металлорукав — он не герметичный и представляет из себя трубку разных диаметров специальным образом скрученную из тонкой оцинкованной полосы, используют вместе с тканью из асбеста которой «герметизируют» места стыков.

Металлорукав из луженой жести — не герметичная трубка из жести, перед скруткой в трубку жесть обрабатывается электролитическим лужением на подобие лужения припоем на трубку наносится тонкий слой олова. Такой слой защищает гофру от ржавения и воздействия различных химических сред что в конечном итоге продлевает общий срок службы металлорукава и его защитные свойства.
Такую гофротрубку используют в помещениях с высокой влажностью, для этого места стыков изолируют при помощи полипропиленовой пленки.

Металлорукав из нержавеющей стали — владеет отличными антикоррозийными свойствами в виду чего может быть использована в помещениях и пустотах с агрессивной химической средой, а так же и в обычных условиях при этом гарантирую высокую прочность и долговечность.
Сам материал гофротрубки имеет высокую стоимость поэтому нужно смотреть на требования и целесообразность.

Металлорукав в поливинилхлоридной оболочке — обеспечивает отличную защиту от влаги обладая хорошими герметичными свойствами.
Кроме защиты от влаги, он хорошо себя зарекомендовал при защите электрического кабеля от влияния солнечного света, дождя, жидкостей с химическими свойствами и от механических повреждений.
Данный разновид металлического рукава дает возможность его использования не только для скрытой проводки но и для открытой и наружного монтажа, кроме того такую гофру можно даже закапывать в траншеи и использовать в помещениях с горючими и взрывоопасными веществами.

Монтаж и укладка

Металлорукав используют для скрытой и открытой проводки, для защиты электрических кабелей в основаниях и на поверхностях дерева, самана, гипсокартона, пластика и других поддерживающих горение материалах. При вводе трехфазной сетевой линии в сочетание с асбестом и металлическими подкладками.

Для монтажа металлической гофры используют спец. крепление, хомуты, скобы и муфты которыми соединяют концы гофротрубки, все это не маловажные фитинги для обеспечения технологического монтажа по всем правилам обеспечиваем надежную защиту и пожаробезопасность. Так же используя вводные муфты можно предотвратить попадания внутрь трубки пыли, влаги и частиц разного мусора.

Перед заведением кабеля в трубку, нужно правильно определить длину гофры так чтоб сократить количество соединений и ненужных изгибов, что обеспечит безопасность линии и экономию материалов.

Основные рекомендации:

  • Прежде всего нужно составить план проводки, сделать разметку учитывая все изгибы и неровности — высчитать длину всех отрезков кабеля и места его герметизации в гофре.
  • Проверить гофротрубку на наличие повреждений, дефектов и задиров которые могут повредить провод и по препятствовать его легкому заведению в трубку. Кроме того гофра должна быть чистой как внутри так и снаружи.
  • Избегайте натяжения металлорукава, так как это ведет к потери прочности и может создать ненужные щели между витками гофры. Тоже самое и с провисаниями, необходимо следить за качеством работ.
  • Во влажных помещениях необходимо герметичное исполнения, а места соединений герметизировать специальными муфтами или изолентой.
  • Для сухих помещений достаточно не герметичного металлорукава из оцинковки, он самый доступный и не дорогой.
  • Не допускайте резких изгибов которые приводят перегибу кабеля и повреждению самого металлорукава.
  • Материал гофротрубки очень тонкий и если вблизи необходимо будет проводить сварочные работы, нужно будет предусмотреть защиту металлорукава на это время.
  • В домах из дерева, если есть возможность то лучше прокладывать кабель под слоем штукатурки нежели в металлической гофре (открытым способом).

Для открытой проводки (в деревянном доме) лучше всего использовать пластиковые гофротрубки или квадратные короба из пластика, но отдавать предпочтения пластику который не поддерживает горение что легче всего доступней на рынке в виде круглой пластиковой гофротрубки. Для того чтоб определить подходит ли данное изделие, можно кончик пластика подпалить зажигалкой, при этом пластик может гореть, плавится но не воспламенятся, или стягиваться но не плавится.

Как определить нужный диаметр металлорукава?
Это число со значением маркируемым — DN, оно стандартизировано и обозначает внутренний диаметр (номинальный проход). По стандартам СНГ измеряется в миллиметрах.

Следует учитывать что заполняемость металлорукава электрическим кабелем не должна превышать 70% от его внутреннего диаметра (числа DN)

Для примера кабель 3х2,5, его наружный диаметр примерно 11 мм., исходя из этого для его прокладки необходим металлорукав с внутренним диаметром не меньше 13 мм. и наиболее близкое к этому значение в 15(16) мм.

Какая существует фурнитура для соединений?
Чтобы соединить два отрезка гофротрубки между собой, по технологии, нужно использовать фитинги.

  • Резьбовые муфты со специальной царапающей гайкой. Такое исполнение обеспечивает дополнительное заземление шланга. Существуют как прямые муфты так и угловые, с наружной и внутренней резьбой.
  • Вводные соединительные муфты которые используют для монтажа проводки к щитам, ящикам или оборудованию.
  • Прямая муфта — применяется для соединения двух концов гофротрубки. Это резьбовой элемент (резьба внутренняя двухсторонняя), шаг резьбы соответствует шагу витка гофры.
  • Пластиковые и металлические хомуты применяют для соединения и фиксации гофротрубки.

Обычно металлорукав фасируют в бухты длиной в 30, 50 и 100 метров, но можно купить и несколько метров, отрезая нужную длину инструментом для плавной резки изделий из металла.
Перечисленные выше свойства и характеристики характерны для качественной, добросовестно сделанной продукции (не подделки). Поэтому на качественный металлорукав цена не должна быть слишком низкой и это следует учитывать при выборе.

Металлорукав. Типы исполнения и применение.

Металлорукав предназначен для защиты изолированных проводов и кабелей в электрических установках и системах связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Металлорукав применяется для защиты резиновых шлангов и других подобных изделий от механических повреждений, для обеспечения требований пожарной безопасности, для вентиляционных систем и отвода газов.

В зависимости от типа замка (Р1 — Р6) металлорукав подразделяется по способу эксплуатации. Тип Р3 («эр три») предназначен для предохранения проводов, кабелей и др. от механических повреждений.

         Так же, металлорукав подразделяется на негерметичный Р3 (МР) и герметичный в ПВХ-изоляции (МРПИ). В зависимости от материала (оцинкованная, луженная или нержавеющая лента) металлорукав используют в различных климатических условиях. Негерметичный металлорукав может выпускаться дополнительно с хлопчатобумажным или асбестовым уплотнителем, от этого зависит температура эксплуатации изделия. Металлорукав с хлопчатобумажным уплотнителем применим в температурном диапазоне от -600С до +1000С, а с асбестовым уплотнителем (или без уплотнителя) от -600С до +3000С. Степень  защиты от окружающей среды: IP 42; сопротивление сжатию – не менее 750 Ньютонов.

Металлорукав в ПВХ изоляции обеспечивает водонепроницаемость, пыленепроницаемость и стойкость к воздействию окружающей среды. ПВХ изоляция соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009, категория горения ПВ-0. Компания Промрукав производит металлорукав в ПВХ изоляции специального назначения, которые эксплуатируются в различных климатических условиях и температурах окружающей среды:

«Маслобензостойкий» — УХЛ2, -300С до +600С;

«Морозостойкий» — УХЛ1, -700С до +600С;

«Маслобензостойкий, морозостойкий» — УХЛ1, -550С до +600С;

«Термостойский» — УХЛ3, -500С до +1050С.

       

Не смотря на больший ассортимент металлорукава, каждый тип соответствует конкретному применению. Так, металлорукав «Маслобензостойкий, морозостойкий» активно применяется в нефтяной и газовой промышленности, а «Морозостойкий» применим в промышленных холодильных камерах. Металлорукав Р3 из нержавеющей стали положительно переносит повышенную влажность и подходит для тропического климата.

         Наиболее частым вопросом, связанным с металлорукавом, является вопрос о необходимости его заземления. Согласно ПУЭ п. 1.7.76:

«Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:

1-4)…

5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения».

         Иными словами, металлорукав необходимо заземлять. Способы заземления разнообразны и могут включать в себя сварку, пайку и использование специальных хомутов или муфт для заземления. ПУЭ п.1.7.139: «Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.

Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта».

         МРПИ обладает необходимыми диэлектрическими свойствами, что подтверждено протоколом испытаний №085-07/10-СТ.

         Дополнительно стоит отметить, что согласно ПУЭ использование металлорукава в скрытой проводке сгораемых конструкций не допускается.

         В заключении можно сделать вывод, что металлорукав является универсальным средством для защиты кабельной линии, в зависимости от условий эксплуатации и типа исполнения, в промышленных и гражданских объектах строительства.

       

 

 

 

Заземление, принцип работы и для чего оно предназначено

Заземление, принцип работы и для чего оно предназначено

Заземление – это комплекс решений и устройств для защиты от поражения электрическим током и обеспечению работы защитной аппаратуры.

Электросеть — это основа современного мира. Почти вся современная бытовая техника работает от электричества, ведь это удобный источник энергии. Но есть и обратная сторона медали – высокая опасность поражения электрическим током. Без правильного подхода конструированию оборудования и проектированию электрических сетей электричество наделает больше беды чем пользы. Заземление – один из способов обеспечения безопасности.

Отечественные электросети имеют глухозаземленную нейтраль. Что это значит? Если рассмотреть этот вопрос упрощённо, то на электростанциях устанавливают трёхфазные генераторы. Их обмотки соединяют по схеме звезды. Точка соединения обмоток является нейтралью.

Если заземлить точку соединения звезды, как это показано на рисунке выше, то получится линия электропередач с глухозаземленной нейтралью. Потенциал этой точки и нейтрального провода будет равен потенциалу земли.

Заземляющее устройство называют заземлителем. Обычно это три металлических штыря убитые в землю на одинаковом расстоянии друг от друга, находясь как бы в вершинах треугольника, при этом их соединяют между собой стальной полосой с помощью сварки. Длина штырей и их поперечное сечение рассчитывается под конкретные условия и требования к этому объекту.

Далее в здание заводят главную заземляющую шин и от неё прокладывают проводники к электрощитам и к электрооборудованию.

По виду заземление бывает защитным и рабочим. Как можно догадаться, защитное заземление выполняет функции защиты от поражения электрическим током, а рабочее – нужно для нормального функционирования электрооборудования.

Таким образом заземлением называют электрическое соединения корпуса электроприборов с заземлителем.

Почему бьёт током

Чтобы разобраться для чего нужно заземление, для начала разберёмся в каких случаях и почему нас бьет током. Главное, что нужно для протекания электрического тока – это разность потенциалов.

Это значит, что если вы стоите на полу и возьметесь за оголенный провод или другую токоведущую часть руками – то ток через ваше тело и пол стечёт в землю.

Внимание:

Переменный ток силой всего в 50 мА уже является опасным для человека.

А если вы обеими руками возьметесь за токоведущую часть и повисните на ней не касаясь земли, то скорее всего ничего не произойдёт, проверять это, конечно не стоит. Поэтому птиц не бьет током на проводах. Но вернёмся к разговору о заземлении. Как мы уже сказали, корпуса электроприборов заземляют. Для чего это нужно?

Проводка и другие узлы оборудования, такие как электродвигатели, ТЭНы и прочее в нормальном состоянии не имеют контактов фазы с корпусом прибора, металлорукавом или бронёй кабеля. Но в случае неполадок фаза может оказаться на корпусе. Это может произойти при повреждении изоляции обмоток двигателей и трансформаторов, пробоя диэлектрического слоя ТЭНов, повреждения изоляции соединительных проводов внутри прибора и кабельных линий.

В результате на корпусе окажется опасный потенциал, простым языком: корпус окажется «под фазой». Когда вы коснетесь его стоя босиком на плитке, бетонном и даже деревянном полу – вас ударит током. В худшем случае, это может привести к смерти.

Чаще всего такая ситуация возникает в результате частичного выхода из строя ТЭНов стиральных машин, водонагревательных баков, проточных нагревателей. А особенно ярко такое ощущается при одновременном касании стиральной машины и водопроводных и отопительных труб, или в случае с водонагревательным баком, когда вы принимаете душ или ванную вас, бьёт током.

Последняя проблема решается организацией системы уравнивания потенциалов (заземлением ванны и других металлических частей водопровода).

Если корпус поврежденного прибора заземлён – опасное напряжение стечет на землю и (или) сработает защитный прибор – устройство защитного отключения (УЗО) или автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат).

Если корпус занулён – сработает обычный автомат, так как это будет коротким замыканием на корпус (ноль в данном случае). Дифавтоматы и УЗО определяют утечку тока путём сравнения токов фазного и нулевого провода – если ток в фазе больше чем в нуле, значит ток втекает в землю, через заземляющий провод или через тело человека. Такие приборы срабатывают при дифференциальном токе (разнице токов) обычно в 10 мА и более.

Поэтому современный электрощит – это сложное устройство с большим набором коммутационных защитных приборов, а наличие заземления является обязательным во всех зданиях, построенных или отремонтированных после 2003 года. То есть в них должна быть проложена 3-проводная однофазная или 5-проводная трёхфазная электропроводка. Если вы хотите высказать своё мнение по вопросам заземления – пишите в комментариях об этом.

Ранее ЭлектроВести писали о сопротивление тела человека — от чего зависит и как может изменяться.

По материалам electrik.info.

Электропроводка в бане | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В эти выходные я с друзьями ходил в баню. В парилке меня посетила мысль, а почему бы не написать статью о том, как правильно выполнить монтаж электропроводки в бане или сауне.

Тема в принципе актуальная, ведь многие строят на своих дачных участках бани и сауны.  А ведь эти помещения относятся к особо опасным (см. ПУЭ, п.1.1.13), имеют высокую температуру до 130° и высокий уровень влажности (сырости) до 90%, соответственно, к электропроводке в таком помещении предъявляются особые требования по пожарной и электробезопасности.

В данной статье я рассмотрю все требования к электрооборудованию и электропроводке в бане и сауне. Вам останется только выполнить все по перечисленным требованиям. Даже если Вы не выполняете электромонтажные работы своими руками, то с помощью этой статьи Вы проконтролируете правильность работы наемных электриков, и если они делают не так, то вовремя сможете их остановить и поправить.

Итак, поехали.

Разделение парилки в бане (сауне) на зоны

Помните, в статье про возможность установки розеток в ванной комнате, помещение ванны делилось на зоны. Здесь аналогичная ситуация. Согласно ГОСТ Р 50571.12-96, парилка бани (сауны) делится на 4 зоны:

  • зона 1
  • зона 2
  • зона 3
  • зона 4

Посмотрите рисунок ниже (вид парилки сбоку и сверху), чтобы наглядно представить себе как располагаются зоны в парилке бани.  Красными цифрами я обозначил номера зон.

В каждой зоне к установленному оборудованию и электропроводке предъявляются определенные требования.

В первой зоне устанавливаются только печи, в том числе электрические, или электрокаменки для бани.

Во второй зоне отсутствуют какие-либо требования по теплостойкости к установленному оборудованию.

В третьей зоне необходимо, чтобы оборудование выдерживало температуру не меньше 125°С, а изоляция кабелей и проводов — не меньше 170°С.

В четвертой зоне допускается устанавливать только устройства для управления электрическими печами, например, термопары или другие подобные датчики температуры. Изоляция электропроводки до этих устройств управления должна выдерживать температуру не меньше 170°С.

Термопара или иной датчик температуры должны отключать электрическую печь при достижении температуры в парилке 140°С (ГОСТ Р 50571.12-96, п.703.53).

Все электрооборудование, установленное в парилке бани, независимо от зоны, должно иметь класс (степень) защиты не меньше IР24. Расшифруем:

  • первая цифра «2» — защита от твердых частиц размером более 12,5 (мм)
  • вторая цифра «4» — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды

В соответствии с перечисленным требованиями выбирается марка проводов и кабелей, способ прокладки электропроводки, класс (степень) защиты светильников, розеток и прочего электрооборудования.

 

Как выбрать кабель или провод для бани

Зная перечисленные выше требования к электрооборудованию и электропроводке, приступим к выбору проводов и кабелей для бани.

1. Парилка

В третьей и четвертой зоне парилки изоляция кабелей или проводов должна выдерживать температуру не меньше 170°С, поэтому нам подойдут следующие термоустойчивые марки:

  • многопроволочный (гибкий) медный провод РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ (выдерживает до 180°С)
  • однопроволочный и многопроволочный (гибкий) ПМТК (выдерживает до 200°С)
  • зарубежный кабель OLFLEX HEAT 205 (выдерживает до 200°С)

2. Тамбур, комната отдыха

Для остальных помещений бани или сауны (комната отдыха, тамбур) можно применять кабель ВВГнг-LS или другие марки, про которые я говорил в этой статье: как выбрать марку проводов и кабелей. Пользуясь случаем, напомню Вам, что провод ПУНП применять запрещено.

 

Способ прокладки проводов и кабелей от щитка до электроприемников

Читаем ПУЭ, п.7.1.40:

Отсюда делаем вывод, что в бане или сауне допускается применять, как скрытую, так открытую электропроводку, но все таки приоритетнее скрытая. Также обратим внимание на то, что при прокладке проводов и кабелей запрещено применять металлические трубы и металлическую гофру, или же кабели (провода) с оболочкой из металла, из-за быстрого появления на металлических поверхностях эффекта коррозии.

ГОСТ Р 50571.12-96, п.703.52 подтверждает сказанное выше — электропроводка в бане или сауне не должна быть проложена в металлических трубах или кабелями с металлическими оболочками.

Мое мнение: я сторонник того, чтобы электропроводку в бане прокладывать открыто. Почему? Об этом читайте здесь:

Для открытого способа прокладки рекомендую применять кабель-каналы или пластиковую гофрированную трубу.

Розетки в бане и сауне

1. Парилка

Коротко и ясно — розетки в парилках бань и саун устанавливать СТРОГО запрещено по ПУЭ, п.7.1.48:

Дополнение: тоже самое относится к распределительным коробкам и выключателям. Их в парилке устанавливать ЗАПРЕЩЕНО!!!

2. Тамбур, комната отдыха

В остальных помещениях бани розетки устанавливать можно.

 

Как выбрать светильник для бани и сауны

1. Парилка

Многие устанавливают светильники в парилке на потолке, что не допустимо!!!

Светильники в бане должны быть установлены только во второй или третьей зоне. Во второй зоне — в качестве декоративной подсветки, а в третьей зоне — на стене в качестве основного освещения.

Если во второй зоне особых требований по теплостойкости нет, то электрооборудование в третьей зоне должно выдерживать температуру не меньше 125°С, поэтому светильники должны быть влагозащищенные и термостойкие с классом защиты не меньше IР24, например, немецкий накладной светильник «Lindner» с классом защиты IР54.

Читайте в этой статье про расшифровку степеней защиты IP.

Он выполнен из стекла с керамическим основанием. Герметичность обеспечивается установкой между плафоном и корпусом силиконовой прокладки.

Крепится он на стену с помощью двух саморезов.

Светильник для бани «Lindner» имеет патрон со стандартным цоколем Е27.

Максимальная мощность лампы накаливания составляет 60 (Вт) при установке его на стене.

В продаже имеются светильники с пластмассовым основанием — применять их нежелательно, т. к. есть риск расплавления пластмассы.

2. Тамбур, комната отдыха

В этих помещениях ограничений по выбору светильников нет.

 

Какое напряжение сети выбрать для бани и сауны?

Пожалуй самый часто задаваемый вопрос, который мне приходится слышать: «Какое напряжение сети выбрать для парилки бани или сауны — 12 (В), 36 (В) или разрешено использовать напряжение бытовой сети 220 (В)?»

Отвечаю: в парилке разрешено применять бытовое напряжение 220 (В), но при соблюдении следующих минимальных условий:

Если перечисленные выше условия у Вас не соблюдены, то помещение парилки необходимо запитать через понижающий трансформатор 220/36 (В) или 220/12 (В), например, ЯТП-0,25 220/36 (В):

Соответственно, понижающий трансформатор должен быть установлен ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПАРИЛКИ!!!

 

Пример схемы электропроводки в бане. Щиток для бани

Приведу пример простенького электрического щитка для бани. В принципе, на тему электрических щитков для квартир и дачных домов уже написано несколько статей на сайте, кто еще не знаком, то читайте:

Щиток для бани должен быть установлен только в сухом помещении, например, при входе в баню (тамбуре) или в комнате отдыха. Не в коем случае не устанавливайте щиток в парилке.

В моем примере в электрический щиток для бани входит:

  • вводной однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ  — 25 (А)
  • вводное УЗО от АВВ — 40 (А), 100 (мА)
  • 1 группа (розетки в комнате отдыха) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 16 (А)
  • 2 группа (освещение комнаты отдыха) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 10 (А)
  • 3 группа (освещение парилки) однополюсный автоматический выключатель от фирмы АВВ — 16 (А)
  • нулевая шинка N
  • шинка заземления РЕ

Для освещения комнаты отдыха используется кабель ВВГнг-LS (3х1,5), для розеток в комнате отдыха — ВВГнг-LS (3х2,5).

Освещение в парилке я сделал следующим образом. Я не стал от щитка до парилки прокладывать проводом РКГМ, поэтому около парилки я установил распределительную коробку с классом защиты IP54. От электрического щитка до этой распределительной коробки проложил кабель ВВГнг-LS (3х2,5), а от распределительной коробки по самой парилке уже РКГМ (3х2,5).

Я уже говорил в начале статьи, что электропроводку в бане я прокладываю открыто в гофрированной трубе.

Вот монтажная схема представленного в данной статье электрического щита для бани или сауны:

Старайтесь соблюдать цветовую маркировку жил проводов и кабелей .

Если у Вас в бане установлена электрическая печь, то открывайте ее паспорт, смотрите мощность и выбирайте для нее сечение питающего кабеля. Для удобства можете использовать мою таблицу по выбору сечения проводов и кабелей.

После выполнения всех монтажных работ рекомендую Вам обратиться в электротехническую лабораторию по месту жительства для проведения основных приемо-сдаточных испытаний:

После удовлетворительных измерений, можно на 100% быть уверенным в правильности монтажа.

P.S. Из всего вышесказанного в статье сделаю вывод: электропроводка в сауне или бане своими руками вполне Вам под силу. Только отнеситесь к выполнению данной работы ответственно, соблюдайте все перечисленные в статье требования и, сделанная Вами электропроводка, будет служить вам долгие годы. С Легким Паром!!!

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


НГ 10 и НГ 15, НГ 20 и НГ 25, НГ 32 и НГ 38, другие металлорукава в ПВХ-изоляции МРПИ. Применение герметичных рукавов в оболочке

Особенности металлорукавов МРПИ заслуживают пристального разбора. Внимательно надо изучить НГ 10 и НГ 15, НГ 20 и НГ 25, НГ 32 и НГ 38, другие металлорукава в ПВХ-изоляции МРПИ. Отдельная важная тема — применение герметичных рукавов в оболочке на практике.

Преимущества и недостатки

Хороший современный металлорукав МРПИ исключает поражение электрическим током. Это позволяет помещать в него важные провода, не опасаясь негативных последствий. Расшифровка очень проста:

  • «М» — металлическое изделие;
  • «Р» — собственно, рукав;
  • «П» и «И» — обозначение ПВХ-изоляции.

В отличие от классического металлического рукава, получаемого на основе листовой оцинкованной стали, МРПИ — гораздо более герметичный продукт. Его края не являются уязвимыми точками для коррозионного процесса. Уровень защиты от пыли и влаги отвечает международному стандарту IP 65. Стоит отметить, что это изделие в оболочке, хотя рассчитывать на полную герметизацию не следует.

Единственным минусом можно считать довольно большие расходы. Но они оправдываются уже приведенными обстоятельствами. Также надо учесть, что полимерное покрытие успешно противостоит слабым возгораниям. Прочность на разрыв порадует даже самых привередливых заказчиков. Фитинги облегчат стыковку с потребительским электрооборудованием, а широкий спектр продукции позволит выбрать именно то, что нужно.

Виды

Довольно хорошие характеристики имеет металлорукав НГ 8. Его внутреннее сечение составляет 8 мм, что и вынесено в название марки. По внешней стороне сечение будет равно 11 мм. Стандартный диапазон рабочих температур составит от -30 до +60 градусов. У продукта от фирмы «Промрукав» уровень электротехнической защиты достигает класса IP66.

По умолчанию металлический рукав окрашен в черный цвет. Это в полной мере касается и НГ 60, у которого внутренний диаметр будет равен 6 см, согласно марке. Наружный размер достигает 6,6 см. Модель НГ 10 рассчитана на условный проход в 10 мм. Ее внутреннее сечение окажется на 0,4 мм меньше, а прочность на разрыв достигает 100 ньютон.

Модель НГ 25 полностью отвечает ГОСТу Р МЭК 61386.1-2014. Заземлять такой металлорукав нужно специальной арматурой. Черный рукав НГ 18 поставляется с внешним сечением уже в 20,6 мм. У него ход навивки составит 6,3 мм. Сопротивляемость разрывающему усилию увеличена до 150 ньютон. Примечателен НГ 12. Он поставляется с климатическим исполнением У1 либо У5. Стандартная длина бухты достигает 50 м. В эту бухту кладут рукав с шагом навивки 5,5 мм и с протяжкой. Электротехническая защита — на уровне IP 67.

Рукавное изделие НГ 15 также поставляют с протяжкой или без нее. Его часто упаковывают в 100-метровые бухты. Обозначение перед цифрами говорит о несгораемом исполнении как при одиночной, так и при групповой выкладке. Минимальная рабочая температура составляет -50 градусов.

Для НГ 16 характерны следующие размеры:

  • условный проход — точно в соответствии с торговой маркой;
  • сечение внутри — 1,47 см;
  • ход навивки – 6,3 мм.

Также на отечественном рынке встречается рукав НГ 20. При внутреннем сечении в 1,87 см он обычно делается без протяжки. Снаружи величина достигает 2,41 см. Для производства такого продукта технологи отталкиваются от норм 25.99.29-002-52715257-2017. Уровень электротехнической защиты в таком случае — согласно IP 66.

Стоит ознакомиться и с НГ 50. В основном такой толстый металлорукав поставляют в 15-метровых бухтах. Внутреннее сечение будет равно 4,8 см. По внешней оболочке оно достигает 58,7 мм. Еще стоит упомянуть про металлорукава НГ 32, НГ 22, а также про НГ 38.

Применение

Чаще всего металлорукава используют для защиты электропроводки и кабелей. Такая защита эффективно работает и в грунте, и при монтаже на стены. Она подходит одинаково как для кабелей связи, так и для питающих магистралей. Рукавное изделие пригодится и для открытой, и для скрытой прокладки. Его разрешено применять даже во взрывоопасных зонах (на усмотрение технологов, если производитель гарантирует безопасность).

Заземление слаботочных систем

Заземление слаботочных систем

Слаботочные системы стали сегодня неотъемлемой составляющей современного офиса, административного здания или предприятия. К данным сетям относятся любые кабели, по которым проходит ток низкого напряжения (до 100В.). Монтаж слаботочных сетей должен производиться в соответствии с самыми строгими нормативами и стандартами, с применением современного оборудования, и с учетом правил по технике безопасности.

На любом строительном объекте, а также уже эксплуатируемом сооружении, большое значение имеет заземление. Так как именно правильно устроенное заземление дает гарантию безопасности для жизни и здоровья пользователя при эксплуатации электрических приборов и устройств.

Проводку к устройству нужно прокладывать цельным кабелем, скрутка недопустима. Телефонные кабеля, идущие в одном направлении, должны быть уложены параллельно. В случае, если в помещение осуществляется ввод по воздуху телефонного провода от опоры на улице, нужно закрепить возле места ввода провода (часто на чердаке крыши) абонентское защитное устройство, и обязательно его заземлить.

Провода, которые используются для непосредственной работы оборудования сетей IP-телефонии, Интернета, цифрового TV, в пределах помещения могут быть проложены как скрытым, так и открытым методом. Но в любом случае, между слаботочными и электрическими сетями должно выдерживаться определенное расстояние, в соответствии с действующими нормами.

Для того, чтобы защитить дорогостоящее оборудование от воздействия атмосферных разрядов и несбалансированных токов, слаботочные сети видеонаблюдения и TV необходимо заземлить. Это требование содержит документ J-STD-607-A (США). Этот стандарт применяется и у нас (ГОСТ Р 50571.3-2009), в нем содержатся правила по заземлению телекоммуникационных сетей помещений.

В зданиях используются специальные шины заземления, которые представляют собой проводники из стали или меди. Этими шинами соединяют с заземляющей линией железные корпуса распределителей. Соединения производятся разъёмным или сварочным методом. В случае если не получается выполнить заземление, кабеля экранируются и выполняется заземление экрана.

ошибок заземления | IBEW — Международное братство электротехников

Заземляющий провод может быть неизолированным или изолированным, многожильным или одножильным, и должен быть надежно закреплен на месте и проложен по прямой линии от разрядного устройства к заземляющему электроду (Фото 2). Если в здании есть клемма для межсистемного заземления, заземляющий провод должен быть подключен к ней или к одному из следующих устройств:
  • Система заземляющих электродов.
  • Заземленная внутренняя металлическая система водопровода в пределах 5 футов от входа в здание.
  • Заземление, доступное для подключения к электросети, означает внешнее по отношению к зданию средство.
  • Металлическая дорожка качения для силовых цепей.
  • Шкаф для сервисного оборудования.
  • Провод заземляющего электрода или его металлический корпус.

Если этот заземляющий проводник установлен внутри металлической дорожки качения, необходимо прикрепить металлическую дорожку к нему с обоих концов. По этой причине, если дорожка качения необходима для дополнительной защиты, обычно используется ПВХ (жесткий неметаллический кабелепровод, внесенный в список UL).Заземляющий провод должен быть не меньше меди 10 AWG.

При использовании отдельных электродов необходимо подключить средство заземления разрядного блока антенны к системе заземления энергосистемы помещения медным проводом 6 AWG. Излишне говорить, что заземление спутниковой антенны выходит далеко за рамки простого вождения стержня заземления в точке входа.

Заземление для кабельного телевидения немного отличается. Обычно кабельное телевидение вводится в здание через коаксиальный кабель, который имеет центральный провод, изолирующую прокладку и внешний электрический экран.Из-за прокладки уменьшается емкостная связь, поэтому кабель обеспечивает высококачественный сигнал для передачи данных, голоса и видео. Неправильное заземление коаксиального кабеля, используемого для кабельного телевидения, очень распространено.

Нет блока разряда антенны, необходимого для установки спутниковой антенны. Вместо этого экран коаксиального кабеля подключается к изолированному заземляющему проводнику, который ограничен медью, но может быть многожильным или одножильным. Заземляющий провод сечением не менее 14 AWG, так что его допустимая нагрузка по току примерно равна внешнему экрану коаксиального кабеля.

Основной отличительной особенностью дома на одну и две семьи является то, что заземляющий провод не может превышать 20 футов в длину и предпочтительно должен быть короче. Если заземляющий электрод, такой как межсистемный контактный зажим, находится за пределами 20 футов, для этой цели необходимо ввести заземляющий стержень. Однако даже после того, как это специальное средство заземления установлено, чтобы соответствовать требованиям NEC, установка должна иметь перемычку не менее 6 AWG или эквивалентную, которая подключается между заземляющим электродом системы CATV и системой заземляющих электродов питания для здание.Отсутствие этой перемычки является серьезным нарушением Кодекса, уступающим только отсутствию заземления. Вы должны соединить все заземления системы, антенну, питание, кабельное телевидение, телефон и т. Д. С помощью толстой перемычки.

3. Не устанавливать GFCI там, где это необходимо. Последние редакции Кодекса требуют более широкого использования GFCI. В жилых помещениях GFCI требуются для всех однофазных розеток на 125 В, 15 А и 20 А в: ванных комнатах; гаражи; вспомогательные здания с полом на уровне класса или ниже, не предназначенные для проживания, ограниченные складскими, рабочими и аналогичными помещениями; на открытом воздухе; кухни вдоль столешниц; в пределах 6 футов от внешнего края раковин для стирки, подсобных помещений и бара с раковиной; и эллинги. За исключением жилых помещений, GFCI требуются на всех розетках 125 В, однофазных, 15 А и 20 А в ванных комнатах, кухнях, крышах, на открытом воздухе и в пределах 6 футов от внешнего края раковин.

Другие области, требующие использования GFCI, включают: лодочные подъемники, подвески для самолетов, фонтанчики для питья, торговые автоматы, подключенные к электросети и розетки, моечные машины высокого давления, гидромассажные ванны, карнавалы, цирки, ярмарки (и т.п.), с электроприводом. покрытия для бассейнов, переносные или передвижные электрические знаки, оборудование для электрифицированных парковок грузовиков, лифты, лифты, эскалаторы, движущиеся дорожки, подъемники с платформами / кресельные подъемники для лестниц, фиксированные электрические кабели для обогрева помещений, фонтаны, коммерческие гаражи, электрооборудование для естественных и искусственно созданных тел воды, подогрева трубопроводов, лечебных бассейнов и ванн, лодочных домов, строительных площадок, медицинских учреждений, причалов / лодок, бассейнов, транспортных средств для отдыха, чувствительного электронного оборудования, спа-салонов и джакузи.

4. Неправильное подключение заземляющего провода оборудования к нейтрали системы. Вы должны подключать заземленный нейтральный провод к обычно не токоведущим металлическим частям оборудования, дорожкам качения и корпусам только через главную перемычку заземления (или, в случае системы, полученной отдельно, через перемычку заземления системы). Установите это соединение на средстве отключения службы, а не ниже по потоку. Когда вы покупаете новую входную панель, в комплект обычно входит винт или другая основная перемычка.К нему прилагаются инструкции, согласно которым он должен устанавливаться только тогда, когда панель будет использоваться в качестве сервисного оборудования.

Установка основной перемычки соединения в коробку, используемую в качестве вспомогательной панели, питаемой 4-проводным механизмом подачи проволоки, является серьезной ошибкой. Также неправильно не установить его, когда панель используется в качестве сервисного оборудования. Неправильное резервное подключение заземленной нейтрали к проводам заземления оборудования может привести к возникновению нежелательного циркулирующего тока и наличия напряжения на металлических инструментах или корпусах устройств.К сервисному разъединителю следует подключить заземленную нейтраль и провода заземления оборудования. Затем разделите их — никогда больше не воссоединитесь. Дополнительные опциональные заземляющие стержни могут быть подключены в любом месте вдоль заземляющего провода оборудования, но не к заземленной нейтрали.

5. Неправильное заземление рам электрических плит и сушилок для одежды. До версии NEC 1996 г. обычной практикой было использование нейтрали в качестве заземления оборудования. Однако теперь все рамы электрических плит, настенных духовок, навесных кухонных плит, сушилок для одежды и розетки или распределительные коробки, которые являются частью этих цепей, должны быть заземлены четвертым проводом: проводом заземления оборудования.

Исключение разрешает сохранение схемы, существовавшей до 1996 г., для существующих установок ответвлений только там, где нет заземляющего проводника оборудования. Необходимо выполнить несколько других условий. Если возможно, лучше всего запустить новую 4-проводную ответвленную цепь от панели. Если вам необходимо сохранить старый прибор, обязательно удалите перемычку между нейтралью и рамой, если необходимо подключить провод заземления оборудования.

6. Отказ от заземления погружных скважинных насосов. Когда-то погружные насосы не требовалось заземлять, потому что они не считались доступными. Однако было замечено, что рабочие тянули насос, клали его на землю и подавали напряжение, чтобы посмотреть, будет ли он вращаться. Если из-за неисправности проводки корпус окажется под напряжением, устройство максимального тока не будет работать, что приведет к опасности поражения электрическим током. NEC 2008 года требует четвертого заземляющего провода оборудования, который теперь необходимо протянуть к верхней части обсадной трубы. Многие предполагают, что в трехпроводной системе с погружными насосами один провод является «заземлением».На самом деле кабель погружного насоса состоит из трех проводов (плюс заземляющий провод), скрученных вместе и без оболочки. Желтый — это обычная ветвь 240 В, черный — работа, а красный — пуск, на который блок управления подает питание на короткий период времени. До введения нового требования к заземлению все было жарко.

7. Неправильное присоединение заземляющего провода к электрическим устройствам. Подключение устройств с последовательным соединением таким образом, чтобы при удалении одного из них нарушалось целостность заземления оборудования, является распространенной проблемой.Предпочтительный способ заземления электропроводки — это подсоединение входящего и отходящего заземляющих проводов оборудования к короткой оголенной или зеленой перемычке. Затем перемычка с неизолированной или зеленой изоляцией подключается к клемме заземления устройства.

8. Отсутствие второго заземляющего стержня там, где это необходимо. Одиночный заземляющий стержень, сопротивление которого относительно земли не превышает 25 Ом, должен быть дополнен вторым заземляющим стержнем. После установки второго заземляющего стержня нет необходимости, чтобы они удовлетворяли требованиям по сопротивлению.На практике измерения сопротивления проводят немногие электрики.

как заземлить электрическую систему дома?

Как заземлить электрическую систему дома?

Лучшее, что вы можете сделать для создания безопасной электрической системы, — это обеспечить заземление всей системы и непрерывность цепи заземления.

Заземление вашей электрической системы — это умный и простой способ сделать ее намного безопаснее, а также защитить от вполне реальной возможности иметь дело с колебаниями в электропитании.Если вы хотите защитить все свои важные активы, будь то дома или в офисе, а также позаботиться о здоровье и безопасности всех, кто вас окружает, выясните, заземлена ли ваша электрическая система, а если нет, получите это было сделано.

Как работает заземление?

Понятно, что заземление электромонтажных работ — разумный ход, но как это работает?

В основном заземление обеспечивает физическое соединение между землей и электрическими компонентами вашего дома.Поскольку электричество всегда ищет кратчайший путь к земле, при возникновении проблемы, когда нейтральный провод оборван или оборван, заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле. Заземляя свою электрическую систему, вы даете ей куда-то проникнуть, а не в себя — возможно, спасаете свою жизнь.

Как устанавливается заземление?

В большинстве домов система электропроводки постоянно заземлена на металлический стержень, вбитый в землю, или металлическую трубу, идущую в дом из подземной системы водоснабжения.Медный проводник соединяет трубу или стержень с набором клемм для заземления на сервисной панели. В системах электропроводки, в которых используется электрический кабель, покрытый металлом, металл обычно служит заземляющим проводом между стенными розетками и сервисной панелью.

Национальные электрические правила требуют, чтобы в бытовых электрических системах была заземленная система, соединенная с землей через заземляющий стержень. Эти стержни восьми футов длиной, вбиты в землю. Обычно они сделаны из стали, покрытой медью, с разъемом, называемым желудем, наверху, чтобы прикрепить заземляющий провод к стержню.Другие услуги, такие как телефон и кабельное телевидение, должны иметь заземление в точке входа в жилище. Также должен быть провод заземления, идущий к подаче холодной воды.

Какое значение имеет заземление электричества?

Обеспечивает прямое электричество

Заземление вашей электрической системы означает, что вы упростите направление питания прямо туда, где вам это нужно, позволяя электрическому току безопасно и эффективно проходить через вашу электрическую систему.

Стабилизирует уровни напряжения

Заземленная электрическая система также облегчает распределение нужного количества энергии во всех нужных местах, что может сыграть огромную роль в обеспечении того, чтобы цепи не были перегружены и не взорвались.

Предотвращает повреждение, травмы и смерть

Без должным образом заземленной электрической системы вы рискуете, что любые подключенные к вашей системе приборы сгорят и не подлежат ремонту. В худшем случае перегрузка по мощности может даже вызвать пожар.

Как узнать, заземлен ли ваш ток?

Обычно вы можете определить, заземлена ли ваша электрическая система, проверив электрические розетки. Если они принимают вилки с тремя контактами, ваша система должна иметь три провода, один из которых является заземляющим. Однако важно вызвать квалифицированных электриков, чтобы подтвердить, что это заземлено. Разнорабочий или самодельщик мог установить эти розетки, не убедившись, что в вашей проводке есть заземляющее устройство. Единственный способ узнать наверняка — это поручить лицензированному электрику проверить вашу электрическую систему с помощью тестера для анализатора розеток.

Правильное заземление — важная и ценная функция безопасности, которую нельзя упускать из виду или игнорировать.

Электрические свойства резинового шланга

То, что вы не знаете о шлангах, может вас убить … Поскольку электрическая проводимость или непроводимость не учитываются во многих случаях, производители шлангов обычно не публикуют значения электрического сопротивления шлангов. В этом случае большинство людей не думают о проводимости при выборе шланга; некоторые просто предполагают, что все резиновые шланги не электропроводны.В конце концов, резина — это непроводящий материал, верно? Неправильный.
Оказывается, резиновые шланги могут быть электропроводными, непроводящими или частично проводящими. Некоторые резиновые шланги могут быть непроводящими при низком напряжении, но проводящими при высоком напряжении. Кому-то это может показаться удивительным, но для производства «резиновых» шлангов используется много материалов. Например, армирующие слои обычно делают из металла. Кроме того, некоторые резиновые смеси электропроводны.

Если шланг не описан или специально и четко не обозначен как электропроводящий или непроводящий, вы должны исходить из того, что электрические свойства не контролируются в процессе производства.Электрические свойства шланга могут изменяться при каждом производственном цикле без предварительного уведомления.

Статическое электричество в резиновых шлангах

Когда материал движется / течет по шлангу, молекулы сталкиваются друг с другом. Во время столкновений молекул некоторые электроны «сбиваются» и создают крошечный электрический заряд (или электрический потенциал, измеряемый в вольтах). Электрический заряд увеличивается с увеличением длины шланга в сборе, скорости переноса материала, переносимого объема материала и крупности переносимого материала и внутренней трубки шланга.

Если используется непроводящий шланг, электрический заряд будет накапливаться в шланговом фитинге на нагнетательном конце шланга. Если фитинг не заземлен, заряд будет продолжать накапливаться, пока разность потенциалов между заряженным фитингом и ближайшим проводящим заземленным объектом не станет достаточно высокой, чтобы электроны «перепрыгнули» на объект, создав дугу.

В зависимости от обстоятельств электрическая дуга может воспламенить летучие вещества вблизи шланга или внутри шланга.

Проводящий резиновый шланг

Армирующие слои из металлической проволоки и компоненты из токопроводящей резины используются для производства токопроводящих шлангов. Электропроводящие материалы предотвращают накопление статического электричества и дугового разряда.

В некоторых типах токопроводящих шлангов используются спиральные или статические провода. Этот подход может использоваться для обеспечения непрерывности электрической цепи, если между проводом (-ами) и концом шланга создается и поддерживается прочный контакт.

Шланг из непроводящей резины

В некоторых ситуациях, например вблизи высоковольтных проводов, необходимо использовать непроводящий шланг.В таких ситуациях не предполагайте, что шланг не токопроводящий. Многие шланги из черной резины по своей природе являются токопроводящими. Не используйте его, за исключением случаев, когда шланг специально сконструирован как непроводящий. Непроводящие шланги обычно производятся в соответствии с квалификационным стандартом, который требует их испытаний для проверки их электрических свойств. Непроводящие шланги часто имеют цветные рукава (не черные), но не всегда.

Стандарт

SAE требует, чтобы непроводящие шланги высокого давления имели оранжевую крышку.В промышленных шлангах Parker (см. Каталог Parker 4800) обычно используется стандарт Alcoa Aluminium для непроводимости, который требует минимального сопротивления в 1 мегаом на дюйм при 1000 вольт постоянного тока.

Не используйте токонепроводящие шланги для любых применений, требующих наличия токопроводящих, статических, антистатических или аналогичных требований.

Отсутствие стандартной практики использования проводящих шлангов

Инженеры-электрики придерживаются разных взглядов на эффекты статического электричества и подходящие способы его рассеивания.Среди признанных национальных ассоциаций, лабораторий и пользователей нет единого мнения о том, какой должна быть стандартная практика использования токопроводящего шланга.

До тех пор, пока такие стандарты не установлены, пользователям необходимо изучить предполагаемое использование шланга, проконсультироваться с производителем шланга и изучить законы, регулирующие транспортировку материала в их месте, чтобы определить, следует ли использовать токопроводящий шланг. .

Подробнее о выборе шланга…

Нам нравится использовать аббревиатуру STAMP, чтобы напоминать людям о наиболее важных характеристиках шланга, которые следует учитывать при выборе любого пневматического или гидравлического шланга. STAMP означает Размер — Температура — Применение — Среда — Давление .

Следующие каталоги включают шланги, обозначенные как токопроводящие и непроводящие:

Автор: Марек Бобик


Можно ли заземлить выход на металлическую водопроводную трубу?

Вопрос:

Дом моей дочери ремонтировали в 1950-х годах. У него есть соответствующая проводка (№12 на розетках), но ни одна из цепей не имеет заземляющего провода. Могу ли я подключить к розеткам одно заземление или мне нужно по одному на каждую цепь? Могу ли я привязать к трубам холодной воды, если они есть? (Я бы проследил, чтобы трубы были заземлены.)

Винс О’Брайен, Эмеривилл, Калифорния

А:

Клиффорд А. Попеджой, лицензированный подрядчик по электричеству из Сакраменто, Калифорния, отвечает: Сначала ответьте на второй вопрос: нет, вы не можете оторвать землю от трубы с холодной водой. Несколько лет назад такая установка была разрешена, но с ростом популярности неметаллических водопроводных труб и фитингов существует слишком большая вероятность обрыва металлических трубопроводов, чтобы их можно было использовать для чего-то столь же важного, как заземляющий провод.См. Разделы 250.130 (C) (1) и 250.52 (A) (1) Национального электротехнического кодекса 2002 года.

Даже если при прокладке заземляющего провода трубы являются непрерывными, нельзя гарантировать, что целостность заземления сохранится в будущем, например, после ремонта участка оцинкованной железной или медной трубы с помощью ПВХ. Не стоит рисковать чьей-то жизнью.

Куда же тогда крепить заземлитель оборудования? Хотя NEC допускает несколько других вариантов [раздел 250.130 (C)], лучшее место для подключения заземления (при модернизации) находится на шине заземления панели, где цепь соединена с ее выключателем.

Чтобы ответить на ваш первый вопрос: в ситуации модернизации, когда заземление не является частью кабеля или находится в одном и том же кабелепроводе, для каждой цепи требуется отдельный заземляющий провод. См. Разделы 250.122 (A) и (C) NEC.

Я обнаружил, что приборы и инструменты, которые обычно используются во многих частях дома, не нуждаются в заземляющей розетке (то есть в розетке с заземлением для оборудования). Для розеток, где заземление оборудования необходимо для безопасности, например, на кухне, на открытом воздухе или в гараже, или для защиты от перенапряжения, я рекомендую использовать новую цепь.Как правило, проложить новый неметаллический кабель 14/2 или 12/2 не намного сложнее, чем проложить изолированный заземляющий провод AWG 12. Добавление новой цепи также обеспечит большую емкость и лучшее заземление оборудования.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как ухаживать за садовым шлангом

Ваш сад шланг может быть самым важным инструментом, который у вас есть. Если учесть времени, которое потребуется, чтобы доставить воду ко всем растениям, которые вы выращиваете, вы потратите сразу поймете важность ухода за садовым шлангом.Уход за садом шланг не сложен, дело только в правильном хранении шланга и небольшом количестве содержание. Читайте информацию по уходу за садовым шлангом, а также советы о том, как продлить срок службы шланга.

О техническом обслуживании садового шланга

Садовый шланг необходим на заднем дворе, обеспечивая вам с передвижным источником воды для орошения растения или запойте тачку и другие материалы. Вам нужно избегать дешевых некачественных товаров и покупать прочный, качественный шланг, который прослужит долго.Как только вы вложите деньги, они просто принесут смысл ухаживать за шлангом. В отличие от металлических инструментов, шланги не нужно смазывать. вниз, но существуют другие правила содержания шланга.

Первое правило ухода за шлангом — избегать прямого складирования. Солнечный свет. Ультрафиолетовые лучи солнца могут повредить, потрескать или повредить внешний вид слой шланга. Это означает, что вода, оставшаяся в шланге, нагреется. и повредить внутреннюю трубку.

Означает ли это, что нельзя поливать из шланга, когда светит солнце? Это не значит, что, хотя обычно растениям лучше поливать утром или вечером, чем в жаркую погоду.Если оставить шланг на солнце на несколько часов, это приведет к его повреждению.

Еще один совет по обслуживанию садового шланга — незамедлительно устранять утечки. Используйте резиновую накладку и суперклей для протечек через точечные отверстия. Для небольших отверстий используйте клей из набора для заплат. Отшлифуйте участок мелкозернистой наждачной бумагой, нанесите клей и дайте высохнуть, затем положите сверху резиновый кусок.

Как сделать шланг последним

Чтобы продлить срок службы шланга, слейте воду из шланга. после использования. Не полагайтесь на насадку, чтобы срезать воду, когда вы закончите.если ты Однако давление воды внутри шланга может разорваться. Лучшее Процедура ухода за садовым шлангом заключается в отключении воды на кране и дайте шлангу стечь.

Еще один способ дольше поддерживать шланг в хорошей форме — это Избегайте перетаскивания его за распылительную насадку. Это ослабляет соединение форсунки и вызывает утечки. Кроме того, не оставляйте его в кучу, когда закончите с Это. Катушка для шланга предотвращает изгибы, которые могут вызвать разрывы.

Наконец, есть проблема с хранением шланг зимой.Если вы живете в холодном зимнем регионе, вам захочется принесите шланг в гараж (или куда-нибудь внутрь), чтобы не замерзнуть. Осушать сначала весь шланг, затем намотайте его на катушку для шланга и перенесите внутрь.

Электрическое заземление сантехнических систем | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 12 октября 2021 г.

Электрическое заземление направляет опасные электрические заряды из дома в землю. По данным Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов, удары молнии и заряд статического электричества являются двумя наиболее распространенными типами потенциально опасных электрических зарядов.Исторически сложилось так, что система медных водопроводных труб в доме обеспечивала безопасное заземление для электрической системы дома. Водопроводная система была заземлена, потому что ее металлические трубы уходили далеко под землю. Изменения в способах подключения домов потребовали адаптации способов заземления сантехнических систем.

Различные материалы труб

Водопроводные трубы из меди или чугуна предпочитались в качестве заземляющих устройств, потому что они обычно простирались не менее чем на 10 футов под землей от точки, где трубы входили в дом, до основного водопровода.Растущее использование труб из поливинилхлорида или ПВХ в домашних водопроводных системах вытеснило использование меди и других металлов настолько, что водопроводы больше не были надежным основанием для электрических систем. Кроме того, расширилось использование диэлектрических муфт, которые соединяют трубы из разных металлов, предотвращая таким образом электролиз.

Эти соединения по своей природе плохо проводят электричество, заявляет Ассоциация производителей меди. Использование неметаллических сантехнических материалов также представляет проблему в отношении заземления — точнее говоря, соединения — водопроводных систем.

Соединительный раствор

Неметаллические трубы не только разрушают потенциальный источник электрического заземления, они также могут генерировать статический заряд из-за трения, вызванного протекающими через них жидкостями. В результате водопроводная система соединяется с электрической системой, и обе заземляются через вторичный электрод.

Bonding — это неагрессивный заземляющий провод, который проходит от металлической водопроводной трубы обратно к металлическому корпусу главной электрической панели дома, к проводу, который ведет к заземляющему стержню за пределами конструкции или к самому заземляющему стержню. Подрядчик.Создание связи позволяет цепи, которая несет потенциально опасные электрические заряды, от водопроводной системы к земле.

Вторичные электроды

Вторичный электрод представляет собой кусок металла, обычно от 8 до 10 футов, вбитый в землю. При правильной установке над землей остается только достаточное количество стержня для прикрепления к проволоке большого сечения. Другой конец этого провода подключается к домашней электросети и к водопроводной системе.

Стандартные строительные нормы и правила допускают использование стальных труб, стальных стержней и стали с медным покрытием в качестве заземляющих электродов.Эти устройства также называются вторичными электродами, поскольку некоторые электрики по-прежнему заземляют электрические системы на домашнюю водопроводную сеть. В этих случаях электрические нормы требуют использования второго электрода.

Подключение к водопроводу

Заземляющие или соединительные устройства, прикрепленные к водопроводу, должны быть плотно прикреплены к входной трубе рядом с местом, где труба входит в дом. Заземляющий провод, намотанный на трубу, не заменяет надлежащий зажим.

Ни водопровод, ни электрические системы нельзя соединять или заземлять ни с чем, кроме правильно заземленного электрода.Например, входящие трубопроводы природного или пропанового газа могут проходить надлежащее расстояние под землей, но они неприемлемы для систем электрического заземления, поскольку по этим трубопроводам проходит горючее топливо.

Гибкий газопровод и правильное заземление гибкого газопровода

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ ЗАПАХИЛИ, что вы чувствуете, как ГАЗ или пропан — ВЫЙДИТЕ ИЗ ДОМА И ЗАКОН. ЗАТЕМ ПОЗВОНИТЕ 911 И ВАШЕМУ МЕСТНОМУ ПОСТАВЩИКУ ГАЗА.

В этой статье подробно описывается потенциальная опасность, связанная с гибкими желтыми гофрированными трубками из нержавеющей стали (CSST) в вашем доме.В нем также описывается угроза безопасности и изменения кодов из-за истории домашних пожаров, связанных с CSST, когда молния ударяет поблизости или, что еще хуже, в сам дом.

Риск значительно снижается, когда гибкие газовые линии CSST «скреплены» (ОПРЕДЕЛЕНИЕ BONDED: подключено с помощью проводки для отвода электрического тока от гибких газовых линий CSST в случае удара молнии в доме или рядом с ним). Удары молнии имеют задокументированную историю создания дыр в газопроводах CSST, позволяя газу выходить и резко увеличивая риск газовых пожаров в доме.Пары газа в закрытом помещении или в доме, где нет людей, могут привести к взрыву.

Строительный кодекс штата Коннектикут

разрешает использование газопроводов CSST с 1990-х годов. Строительные нормы и правила, требующие подключения гибких газовых линий CSST, вступили в силу не ранее 2007 года. Эти нормы появились в ответ на повреждение гибких газовых линий и пожары в домах, пораженные молнией. Как видите, существует значительный многолетний разрыв, в котором Строительные нормы и правила не требовали надлежащего подключения гибких газовых линий.Строительные нормы и правила, в том числе Сантехнические и Электротехнические, были обновлены с учетом роста числа случаев пожаров в домах.

Дома, построенные с использованием гибких газопроводов CSST до того, как Строительный кодекс требовал соединения, были построены в соответствии со Строительным кодексом во время их строительства. НО это не означает, что они в безопасности. В этих домах могут быть, а могут и не быть подключенные газовые линии. Только осмотр позволит определить, надежно ли подсоединены газовые линии в соответствии с требованиями сегодняшних строительных, сантехнических и электрических норм.

Если у вас есть дом с гибкими желтыми газопроводами CSST, построенный до 2007 года, в вашем доме может существовать опасность возгорания. У большинства домов есть газовые линии на чердаках, стенах и подвалах. Гибкие газопроводы CSST на чердаке — главный кандидат на повреждения от ударов молнии. Особенно, если они не защищены связующим звеном, обеспечивающим отвод электроэнергии от трубы (а не ее перенос по трубе). Дом должен быть осмотрен, и необходимо установить надлежащее соединение (если оно еще не установлено) к желтым гибким газопроводам, чтобы защитить дом в случае удара молнии.Многие специалисты по пожарной безопасности уверены, что электрическая энергия удара молнии может пройти через электрическую проводку в доме, а затем прыгнуть (или образовать дугу) на газопроводы CSST, где она создает отверстия в трубках, выделяя газ и, возможно, создавая газовый пожар. и / или взрыв.

Есть задокументированные инциденты, когда в дома попадала сильная молния. Удар молнии в стальной колпак дымохода может распространиться на дом. Например; Молния может проникнуть в дом через металлическую заглушку дымохода, передавая электроэнергию через медную электропроводку, медный водопровод, саму деревянную конструкцию и, если она есть и не защищена, гибкий газопровод CSST.Электричество пойдет по самому легкому пути или по пути наименьшего сопротивления. Если удар молнии будет большим или достаточно близким, электрический ток может перескакивать между продуктами в поисках земли.

В некоторых регионах с 2015 года домашние инспекторы должны были уведомлять своих клиентов (в письменной форме и в форме проверки) о наличии газопроводов CSST, которые не имеют надлежащего соединения.

Если вы владеете домом, построенным с 1990 года, в вашем доме могут быть несвязанные гибкие газовые магистрали.Во многих домах на чердаках есть газовые линии, которые заделаны стенами. Если вас это беспокоит, необходимо осмотреть дом и (в случае его отсутствия) установить надлежащее соединение с газовыми линиями CSST, чтобы защитить дом в случае удара молнии.

Газ в ваш дом

Подземные газопроводы в основном из полиэтилена. Линии пропана, идущие в дом, медные или полиэтиленовые. Полиэтиленовые гибкие газовые трубы спроектированы и сертифицированы для подземной прокладки.Эти линии бывают разных размеров: от довольно больших до линий бытового обслуживания, идущих к отдельным домам или к внешнему оборудованию дома, например, обогревателям для бассейнов или резервным генераторам.

Считается, что желтая диэлектрическая оболочка действительно усугубляет эту проблему. В ответ некоторые производители гибких газовых трубопроводов CSST теперь имеют версии с черным покрытием, которые более устойчивы к ударам молнии.

CounterStrike® или FlashShield® — это запатентованная инновация CSST, основанная на существующих желтых гибких газовых трубопроводах CSST.Он разработан для значительного снижения вероятности повреждения молнией систем трубопроводов топливного газа IF при правильной установке.

Это словоблудие от производителя TracPipe: «TracPipe® CounterStrike® — это запатентованная инновация CSST, разработанная для значительного снижения вероятности повреждения систем трубопроводов топливного газа, вызванного молнией. TracPipe® CounterStrike® был разработан с использованием специального материала оболочки вместо стандартной желтой оболочки.Этот черный кожух обладает свойствами рассеивания энергии, которые помогут защитить гильзу TracPipe® CounterStrike® из нержавеющей стали, работающую под давлением, а также другие компоненты системы топливного газа, если TracPipe® CounterStrike® станет активным из-за удара молнии ».

** ПРИМЕЧАНИЕ. Это не одобрение данного продукта компанией JNR Plumbing LLC. Эта информация предоставлена ​​только в качестве любезности для наших читателей. **

Существуют задокументированные пожарные инспекции, в которых считалось, что удар молнии вызвал повреждение несвязанной CSST, что привело к повреждению от пожара, вызванного газовым топливом.В ответ производители CSST разработали требования к электрическому соединению, начиная с 2007 года. Их испытания показывают, что соединение в значительной степени снижает риск только «непрямых» ударов молнии (тех, которые не попадают в дом). При испытании использовались гибкие газовые магистрали желтого цвета.

В домах с газопроводами CSST должно быть электрическое соединение, чтобы снизить риск пожара или взрыва в результате повреждения газопровода в случае удара молнии

Гибкие газовые трубопроводы

CSST должны быть скреплены, чтобы снизить риск повреждения из-за удара молнии в дом.Наиболее частая проблема, которую обнаруживают домашние инспекторы, — это неправильная привязка системы CSST.

Вы можете видеть, что соединительный зажим находится над желтой оболочкой, что не обеспечивает надлежащего соединения.

При установке этого типа газораспределительной системы без надлежащего соответствия действующим стандартам существует повышенный риск повреждения. Поврежденная газовая или пропановая линия может вызвать утечку газа, что приведет к пожару и / или взрыву. Все производители CSST начали внедрять особые требования к склеиванию уже в 2007 году.

А как насчет существующих домов? Строительные нормы и правила имеют нечто, называемое «дедовщиной». Это означает, что когда что-то было установлено в соответствии со Строительными нормами во время установки — это считается установленным правильно, продвигаясь вперед во времени, даже если Строительные коды значительно меняются.

Если CSST был установлен (в соответствии с кодексом) до того, как производители CSST установили особые требования для соединения, эта установка по-прежнему соответствует нормам и сегодня. Домашний инспектор укажет (или должен) указать необходимость повышения безопасности на основе современных Строительных норм и правил техники безопасности.** Не следует путать с безопасностью несвязанных гибких газопроводов CSST. Только то, что он отвечал требованиям строительных норм на момент установки.

Надлежащее соединение CSST

Соединительные провода или зажимы CSST НИКОГДА НЕ ПОДКЛЮЧАЮТ к:

  • Счетчики или объекты природного газа.

  • Заземление, не зависящее от системы заземления электрических сетей.

  • Гофрированная часть из нержавеющей стали гибкой трубы из CSST (зажимы должны быть прикреплены к латунному фитингу, стальному коллектору или другой жесткой стальной трубе).

Соединительные провода или зажимы CSST ВСЕГДА должны подключаться к:

  • Трубопроводы заказчика — как можно ближе к счетчику природного газа.

  • Латунный фитинг CSST, стальной коллектор или компонент жесткой трубы, соединенный с фитингом CSST.

  • Система заземления электроснабжения. Это соединение может быть выполнено либо на заземляющем стержне, либо на заземляющем проводе, идущем к стержню, либо на электрической сервисной панели (также известной как блок автоматического выключателя или панель).

Газопроводы CSST и гибкие соединители для устройств

Есть разница между CSST Gas Lines и похожими на вид желтыми гибкими соединителями для устройств (которые здесь называются «FAC»). Хотя и CSST, и FAC изготовлены из нержавеющей стали с газом-носителем, на этом их сходство заканчивается. CSST — это газораспределительная система. FAC — это короткая трубка, предназначенная для соединения газораспределительной трубы с устройством для сжигания газа.

Как еще определить FAC:

  • FAC не требует склеивания.Это связано с тем, что они подключены к замкнутой (при правильной установке) газораспределительной системе.

  • Его длина составляет 1–6 футов.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *